Zulut bei 25er Ziegelmauer ???

Hier der Bereich wo Du technische Fragen stellen kannst und Deine eigene Erfahrungen für die Allgemeinheit veröffentlichen kannst.
Antworten
cooperplanet
Beiträge: 4
Registriert: 31. Oktober 2010, 15:06

Zulut bei 25er Ziegelmauer ???

Beitrag von cooperplanet »

Wie mache ich die Zulut bei einer 25er Ziegelmauer ???

So das keine Schimmelbildung in der Mauer ensteht,und das es einigermasen gut ausschaut

Gruß

Jürgen
Benutzeravatar
norbert
Site Admin
Beiträge: 652
Registriert: 19. Dezember 2004, 14:46
Wohnort: Usingen

Beitrag von norbert »

Hallo Jürgen,

nicht anders als bei jeder anderen Mauer. Du musst einfach sorgfältig Deine gewünschte Lochgröße rausklopfen, ein 25 cm Stück Abluftkanal (Abdunsthaube Zubehör) reinschieben und mit Gibs rundherum abdichten.

Schimmel sollte hier kein Them sein. Du ziehst ja die normale 20 Grad Luft aus Deinem Vorraum rein mit Standard Luftfeichte wie im Rest Deines Hauses.

Grüße

Norbert
cooperplanet
Beiträge: 4
Registriert: 31. Oktober 2010, 15:06

Beitrag von cooperplanet »

Und wie schaut das bei der Abluft aus da habe ich nur die möglichkeit wieder in den gleichen Raum zu fahren wie ich die Zulutf hole?

Wie groß sollte die Zuluft & Abluftöffnung den sein bei einem Raum von 3,25m x 1,75 m (weis eine komische Raumgröße) Oder?

Gruß

Jürgen
Antworten