Zu- und Abluft Außensauna
Zu- und Abluft Außensauna
Hallo Zusammen,
ich bin aktuell beim Bau von meiner Außensauna mit Ruheraum in meinem Garten.
Die Sauna steht auf einer Betonplatte und ist im Holzfachwerk aufgebaut. Die Isolierung im Fachwerk ist mit Thermohanf ausgeführt. Auf die Betonplatte habe ich Isolierschüttung und Trockenestrich verlegt. Aktuell bin ich bei der Fertigstellung der Installation von den elektrischen Leitungen und der Zu- und Abluft.
Da man zu dem Thema Zu- und Ablauft die unterschiedlichsten Beiträge / Meinungen liest, bin ich dazu ein bisschen verunsichert.
Deshalb benötige ich von euch mal einen Rat ob meine Ausführung so richtig ist und dann hoffentlich auch funktioniert.
Aktuell könnte ich wenn notwendig das eine oder andere noch anpassen...
Hier erst mal eine Übersichtszeichnung inkl. Lüftungskonzept:
Die Lüftung habe ich folgendermaßen aufgebaut.
Die Zuluft-Öffnung kommt aus dem Vorraum/Ruheraum links unter dem Saunaofen.
Siehe folgendes Bild:
Die Abluft habe ich in 2 Varianten ausgeführt.
Variante 1 - Abluft in den Ruheraum (auf der Seite der Saunatür zum Ruheraum)
Variante 2 - Abluft nach Außen (direkt gegenüberliegend vom Saunaofen unter den Bänken)
In beiden Fällen habe ich die Abluft über einen Metallkanal ausgeführt. Einlassseite in der Sauna 30cm vom Boden und Auslassseite ca. 200cm hoch in den Ruheraum bzw. nach außen.
Folgend Bilder der Abluftkanäle:
Ich werde beide Abluftöffnungen verschließbar ausführen damit man später bei der Inbetriebnahme das „beste Saunaklima“ entsprechend einstellen kann und entweder die Abluft in den Ruheraum oder nach außen leiten zu können.
Ist das Lüftungskonzept aus eurer Sicht plausibel und sollte so funktionieren, bzw. hat jemand noch einen Rat dazu?
Über einen technischen Rat wäre ich euch sehr dankbar!
Viele Grüße,
Ralf
ich bin aktuell beim Bau von meiner Außensauna mit Ruheraum in meinem Garten.
Die Sauna steht auf einer Betonplatte und ist im Holzfachwerk aufgebaut. Die Isolierung im Fachwerk ist mit Thermohanf ausgeführt. Auf die Betonplatte habe ich Isolierschüttung und Trockenestrich verlegt. Aktuell bin ich bei der Fertigstellung der Installation von den elektrischen Leitungen und der Zu- und Abluft.
Da man zu dem Thema Zu- und Ablauft die unterschiedlichsten Beiträge / Meinungen liest, bin ich dazu ein bisschen verunsichert.
Deshalb benötige ich von euch mal einen Rat ob meine Ausführung so richtig ist und dann hoffentlich auch funktioniert.
Aktuell könnte ich wenn notwendig das eine oder andere noch anpassen...
Hier erst mal eine Übersichtszeichnung inkl. Lüftungskonzept:
Die Lüftung habe ich folgendermaßen aufgebaut.
Die Zuluft-Öffnung kommt aus dem Vorraum/Ruheraum links unter dem Saunaofen.
Siehe folgendes Bild:
Die Abluft habe ich in 2 Varianten ausgeführt.
Variante 1 - Abluft in den Ruheraum (auf der Seite der Saunatür zum Ruheraum)
Variante 2 - Abluft nach Außen (direkt gegenüberliegend vom Saunaofen unter den Bänken)
In beiden Fällen habe ich die Abluft über einen Metallkanal ausgeführt. Einlassseite in der Sauna 30cm vom Boden und Auslassseite ca. 200cm hoch in den Ruheraum bzw. nach außen.
Folgend Bilder der Abluftkanäle:
Ich werde beide Abluftöffnungen verschließbar ausführen damit man später bei der Inbetriebnahme das „beste Saunaklima“ entsprechend einstellen kann und entweder die Abluft in den Ruheraum oder nach außen leiten zu können.
Ist das Lüftungskonzept aus eurer Sicht plausibel und sollte so funktionieren, bzw. hat jemand noch einen Rat dazu?
Über einen technischen Rat wäre ich euch sehr dankbar!
Viele Grüße,
Ralf
- finsterbusch
- Beiträge: 1378
- Registriert: 2. Juli 2007, 14:58
- Wohnort: chemnitz
Re: Zu- und Abluft Außensauna
bei einer außensauna spielt die problematik eine wesentlich geringere rolle als innen. mach es in den vorraum. bei lüftung nach außen, kann es passieren, das die kalte luft einströmt - "fällt".
- finsterbusch
- Beiträge: 1378
- Registriert: 2. Juli 2007, 14:58
- Wohnort: chemnitz
Re: Zu- und Abluft Außensauna
ist der abluftkanal aus blech? da droht gefahr...taupunkt!
Re: Zu- und Abluft Außensauna
Danke für die schnelle Antwort!
Ist die Höhe vom Einlass der Abluft von 30cm auch ok?
Manchmal liest man das die Abluft oberhalb der oberen Bank einfach gerade herausgeführt wird (ohne Kanal).
Ja der Kanal ist aus Blech. Der Kanal ist komplett in der Thermohanf Isolierung eingebettet. Wollte eigentlich keinen aus Kunststoff einbauen wegen der heißen Luft...
Was meinen Sie mit Taupunkt? Was droht hier für eine Gefahr?
Viele Grüße,
Ralf
Ist die Höhe vom Einlass der Abluft von 30cm auch ok?
Manchmal liest man das die Abluft oberhalb der oberen Bank einfach gerade herausgeführt wird (ohne Kanal).
Ja der Kanal ist aus Blech. Der Kanal ist komplett in der Thermohanf Isolierung eingebettet. Wollte eigentlich keinen aus Kunststoff einbauen wegen der heißen Luft...
Was meinen Sie mit Taupunkt? Was droht hier für eine Gefahr?
Viele Grüße,
Ralf
- finsterbusch
- Beiträge: 1378
- Registriert: 2. Juli 2007, 14:58
- Wohnort: chemnitz
Re: Zu- und Abluft Außensauna
kondenswasser entsteht meißt, wenn plötzlich heiße luft auf kalte, glatte oberflächentrifft - blechkanal!!
ist faustformel.
die höhe passt - spielt bei außen-sauna so gut wie keine rolle.
ist faustformel.
die höhe passt - spielt bei außen-sauna so gut wie keine rolle.
Re: Zu- und Abluft Außensauna
Nochmals vielen Dank für die sehr schnelle Rückmeldung!
Ich bin von dem Forum hier echt begeistert
Ok das mit dem Kondenswasser habe ich jetzt verstanden.
Ich würde dann unten am Blechkanal eine Verschraubung anbringen von der aus ich einen Schlauch nach Außen ins freie lege. Wenn sich dann Kondenswasser unten im Kanal sammelt kann das über dem Schlauch nach außen abfließen.
Wäre das aus Ihrer Sicht ein gangbarer Weg?
Ich bin von dem Forum hier echt begeistert
Ok das mit dem Kondenswasser habe ich jetzt verstanden.
Ich würde dann unten am Blechkanal eine Verschraubung anbringen von der aus ich einen Schlauch nach Außen ins freie lege. Wenn sich dann Kondenswasser unten im Kanal sammelt kann das über dem Schlauch nach außen abfließen.
Wäre das aus Ihrer Sicht ein gangbarer Weg?
- finsterbusch
- Beiträge: 1378
- Registriert: 2. Juli 2007, 14:58
- Wohnort: chemnitz
Re: Zu- und Abluft Außensauna
ja, ist dann zwingend - aus meiner sicht
Re: Zu- und Abluft Außensauna
Die Entwässerung für Kondenswasser im Abluftkanal ist jetzt fertiggestellt
- finsterbusch
- Beiträge: 1378
- Registriert: 2. Juli 2007, 14:58
- Wohnort: chemnitz
Re: Zu- und Abluft Außensauna
ja, gut gemacht...war hier wirklich zwingend..hab schon "tropfsteinhöhlen" gesehen
Re: Zu- und Abluft Außensauna
Bei Abluftkanälen aus hitzebeständigem Kunststoff im beheizten Innenbereich könnte man aber auf die Entwässerung verzichten, oder ?
- finsterbusch
- Beiträge: 1378
- Registriert: 2. Juli 2007, 14:58
- Wohnort: chemnitz
Re: Zu- und Abluft Außensauna
jo, u.u. reicht auch "normaler" kunststoff, wenn die abluft so 40-60cm über okff eingbaut ist