Zuleitung zur Steuerung 5x2,5 Zuleitung zum Ofen 7x1,5

Hier der Bereich wo Du technische Fragen stellen kannst und Deine eigene Erfahrungen für die Allgemeinheit veröffentlichen kannst.
Antworten
Techniker
Beiträge: 13
Registriert: 19. November 2016, 14:40

Zuleitung zur Steuerung 5x2,5 Zuleitung zum Ofen 7x1,5

Beitrag von Techniker »

Warum braucht man für die Zuleitung zur Sauna unbedingt eine Leitung 5x2,5 mm², wenn dann von der Steuerung zum Ofen (3x3KW + 3 kW Dampf) die Leitung 7x1,5 mm² genügt??!?
Benutzeravatar
norbert
Site Admin
Beiträge: 652
Registriert: 19. Dezember 2004, 14:46
Wohnort: Usingen

Re: Zuleitung zur Steuerung 5x2,5 Zuleitung zum Ofen 7x1,5

Beitrag von norbert »

Hallo,

wo hast Du die Angaben her, bzw. wie bringst Du die beiden Maße zusammen?

Grüße

Norbert
Benutzeravatar
finsterbusch
Beiträge: 1378
Registriert: 2. Juli 2007, 14:58
Wohnort: chemnitz

Re: Zuleitung zur Steuerung 5x2,5 Zuleitung zum Ofen 7x1,5

Beitrag von finsterbusch »

je nach leitungslänge kann man an 5 x 2,5mm² so um deine ofenleistung schalten (9kw + 1,5 kw verdampfer), zum ofen gehen dann 5 x 2,5mm² für die 9 kw heizung und 3 bzw. 4 x 1,5mm² für den verdampfer - 3 oder 4 - hängt vom hersteller ab ( es gibt verdampfer mit optischer bzw. akustischer wassermangelanzeige - dann reichen 3 x 1,5mm², hat der verdampfer des ofens eine digitale anzeige des wassermangels - dann brauchst du einen "rückleiter" also 4 x 1,5 mm² ...7 x 1,5mm² - woher hast du das????