Neu Sauna im Kellerbereich

Hier der Bereich wo Du technische Fragen stellen kannst und Deine eigene Erfahrungen für die Allgemeinheit veröffentlichen kannst.
Antworten
Benutzeravatar
zgadgeter
Beiträge: 9
Registriert: 2. September 2011, 13:44

Neu Sauna im Kellerbereich

Beitrag von zgadgeter »

Hallo,
ich habe schon einiges in diesem Forum gelesen ueber den Saunabau, und vieles hat mir schon geholfen. Dafuer schon mal danke.

Nur ueber eine Sache bin ich mir noch nicht im klaren...und zwar die Hinterbelueftung. Es ist wirklich schon so viel darueber geschrieben, meistens fuer eine Hinterbelueftung.
Ich stelle mal meine Fragen hier.
1. Zwei von den Sauna Wenden sind Aussenwand: gut isoliert und sehr trocken (15 Jahre). Muss da eine Hinterbelueftung gemacht werden?
2. Wie sieht das mit der Holwand aus, da auch?
3. Da der Raum ca 2.5m hoch ist, und ie Sauna hoechstens 2.1m sein wirk, kann ich ueber der Sauna einen Stauraum schaffen? Decke wird ja auch isoliert (40 mm).
4 In der Sauna soll ein Fenster mit eingebaut werden, und zwar zur Front, richtung kellerausgang wo ein Fenster und Ausgang schon ist. Kann ich da ein "einfaches" Holzfenster" nehmen, doppelisoliert?

Danke schon im Vorfeld fuer die guten Ratschlaege?

Anbei ein Bild von dem Platz wo die Sauna gebaut werden soll:
Hallo,
ich habe schon einiges in diesem Forum gelesen ueber den Saunabau, und vieles hat mir schon geholfen. Dafuer schon mal danke.

Nur ueber eine Sache bin ich mir noch nicht im klaren...und zwar die Hinterbelueftung. Es ist wirklich schon so viel darueber geschrieben, meistens fuer eine Hinterbelueftung.
Ich stelle mal meine Fragen hier.
1. Zwei von den Sauna Wenden sind Aussenwand: gut isoliert und sehr trocken (15 Jahre). Muss da eine Hinterbelueftung gemacht werden?
2. Wie sieht das mit der Holwand aus, da auch?
3. Da der Raum ca 2.5m hoch ist, und ie Sauna hoechstens 2.1m sein wirk, kann ich ueber der Sauna einen Stauraum schaffen? Decke wird ja auch isoliert (40 mm).
4 In der Sauna soll ein Fenster mit eingebaut werden, und zwar zur Front, richtung kellerausgang wo ein Fenster und Ausgang schon ist. Kann ich da ein "einfaches" Holzfenster" nehmen, doppelisoliert?

Danke schon im Vorfeld fuer die guten Ratschlaege?

Anbei ein Bild von dem Platz wo die Sauna gebaut werden soll:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir? ... feat=email
Benutzeravatar
zgadgeter
Beiträge: 9
Registriert: 2. September 2011, 13:44

Beitrag von zgadgeter »

Wow, hat keiner einen Tipp fuer mich?
Benutzeravatar
finsterbusch
Beiträge: 1378
Registriert: 2. Juli 2007, 14:58
Wohnort: chemnitz

Beitrag von finsterbusch »

ich glaube es sind einfach zu komplexe fragen, die hier bereits oft in dem einem oder anderen licht betrachtet wurden
ich schreib mal was zum fenster - ja isoglas geht, unbehandelt, auch nicht kesseldruckimprägniert, kleine scheibengröße - wenn der ofen weit weg ist, ansonsten innenseite vsg-verglast
Benutzeravatar
zgadgeter
Beiträge: 9
Registriert: 2. September 2011, 13:44

Beitrag von zgadgeter »

Hallo und danke fuer die Antwort mit dem Fenster. Hilft mir weiter.

Mit meiner Frage zur Wand, hasst Du da auch einen Tipp? Ich koennte ja alle Waende, auch die Aussenwaende nochmal extra isolieren, weiss nur nicht ob das noetig, bzw. Schaedlich ist?

danke nochmals!
Benutzeravatar
finsterbusch
Beiträge: 1378
Registriert: 2. Juli 2007, 14:58
Wohnort: chemnitz

Beitrag von finsterbusch »

ja, schwer zu sagen - du brauchst einfach warme innenseiten der außenwände, ist das gewährleistet, gibt es kein kondenswasser,
Benutzeravatar
zgadgeter
Beiträge: 9
Registriert: 2. September 2011, 13:44

Beitrag von zgadgeter »

Das heisst aber, im Zweifel sollte mann extra isolieren?
Benutzeravatar
finsterbusch
Beiträge: 1378
Registriert: 2. Juli 2007, 14:58
Wohnort: chemnitz

Beitrag von finsterbusch »

ja, im zweifel
Benutzeravatar
zgadgeter
Beiträge: 9
Registriert: 2. September 2011, 13:44

Beitrag von zgadgeter »

Habe noch eine Frage wegen Platzierung des Ofens.
Es gibt eigentlich nur limitiere Möglichkeiten für die Platzierung, da Frischluft eigentlich nur von der rechten Wand genommen werden kann.
Möglichkeit eins:
Ofen an dieser Wand Platzieren, Frischluft unten vom Raum nehmen, und Abluft oben in den Raum wieder raus lassen. Nachteil hier ist das der Weg zwischen ein und Ausgang sehr klein ist.
Möglichkeit zwei: Ofen links neben Eingang zur Sauna platzieren, und Luft durch einen Kanal der vom Raum kommt rein holen. Abluft auch wieder rechts oben raus lassen. Da ist der Weg zwischen ein/Ausgang länger und die Luft kann in der Sauna mehr zirkulieren.
Was meint ihr dazu?
Benutzeravatar
finsterbusch
Beiträge: 1378
Registriert: 2. Juli 2007, 14:58
Wohnort: chemnitz

Beitrag von finsterbusch »

je "diagonaler"- je besser!
evtl. kann man auch die zuluft unter der tür machen, wenn der ofen l/r daneben ist
Benutzeravatar
zgadgeter
Beiträge: 9
Registriert: 2. September 2011, 13:44

Beitrag von zgadgeter »

Oh, das ist eine gute Idee, unter der Tuer. Ich habe ja vor den Offen neben die Tuer zu stellen.
Wie gross messte denn so eine Oeffnung sein, unter der Tuer?
Benutzeravatar
finsterbusch
Beiträge: 1378
Registriert: 2. Juli 2007, 14:58
Wohnort: chemnitz

Beitrag von finsterbusch »

türbreite, 2 cm hoch
Benutzeravatar
zgadgeter
Beiträge: 9
Registriert: 2. September 2011, 13:44

Beitrag von zgadgeter »

Sehr gut! Habs gerade gerechnet, so einen Spalt gibtk mir so viel frische Luft wie ein Rohr mit Durchmesser von 12 cm, also ausreichend.
Der Ausgang kann jetzt auf der anderen Seite gemacht werden, Frage ist aber wie hoch sollte der Ausgang sein?
Benutzeravatar
finsterbusch
Beiträge: 1378
Registriert: 2. Juli 2007, 14:58
Wohnort: chemnitz

Beitrag von finsterbusch »

ca. 60 cm über fußboden, regelbar mit holzschieber
Antworten