Zuleitung zur Steuerung 5x2,5 Zuleitung zum Ofen 7x1,5
Zuleitung zur Steuerung 5x2,5 Zuleitung zum Ofen 7x1,5
Warum braucht man für die Zuleitung zur Sauna unbedingt eine Leitung 5x2,5 mm², wenn dann von der Steuerung zum Ofen (3x3KW + 3 kW Dampf) die Leitung 7x1,5 mm² genügt??!?
Re: Zuleitung zur Steuerung 5x2,5 Zuleitung zum Ofen 7x1,5
Hallo,
wo hast Du die Angaben her, bzw. wie bringst Du die beiden Maße zusammen?
Grüße
Norbert
wo hast Du die Angaben her, bzw. wie bringst Du die beiden Maße zusammen?
Grüße
Norbert
- finsterbusch
- Beiträge: 1378
- Registriert: 2. Juli 2007, 14:58
- Wohnort: chemnitz
Re: Zuleitung zur Steuerung 5x2,5 Zuleitung zum Ofen 7x1,5
je nach leitungslänge kann man an 5 x 2,5mm² so um deine ofenleistung schalten (9kw + 1,5 kw verdampfer), zum ofen gehen dann 5 x 2,5mm² für die 9 kw heizung und 3 bzw. 4 x 1,5mm² für den verdampfer - 3 oder 4 - hängt vom hersteller ab ( es gibt verdampfer mit optischer bzw. akustischer wassermangelanzeige - dann reichen 3 x 1,5mm², hat der verdampfer des ofens eine digitale anzeige des wassermangels - dann brauchst du einen "rückleiter" also 4 x 1,5 mm² ...7 x 1,5mm² - woher hast du das????