Hallo,
fantastisch, dass es so ein Forum gibt! Baue gerade eine Saune, 2.5 x 2.5 m. Folgendes Problem. Auf einer OSB-Wand hat der Elektriker normale Kabel verlegt. Darüber würde jetzt 60mm Dämmwolle kommen, dann Alu Dampfsperre, dann 19 mm Profilholz. Halten die normalen Kabel das aus, oder muß ich die gegen Silikonkabel austauschen? Alle anderen Leitungen in der Sauna werde ich natürlich mit Silikonkabel ausführen.
Sieht jemand Probleme, hat Erfahrungen oder Tipps?
Vielen Dank
Ewald Langer
Bad Zwesten
kein Slikonkabel
Re: kein Slikonkabel
Dazu müßte man halt wissen, was Du unter "normale Kabel" verstehst.elanger hat geschrieben:Halten die normalen Kabel das aus, oder muß ich die gegen Silikonkabel austauschen?
Also Gummi, PVC etc. Dann kann man auch Angaben zur Temperaturbeständigkeit machen.
Nicht vergessen solltest Du auch, dass die Isolierung nicht nur verhindert, dass die Saunahitze zum Kabel kommt, sondern auch, dass das Kabel die selbst erzeugte Wärme abstrahlt. Auch hier sollte man wissen, welches Kabel genau benutzt wurde, also insbesondere der Querschnitt (5 x 1,5 oder 2,5 oder 4 mm2) und welche Belastung der Ofen hat.
Aber pi mal Daumen denke ich, dass es funktionieren wird, wenn Du die Sauna nicht im Dauerbetrieb laufen läßt.
Andreas