Hallo,
bei uns hat sich nach Inbetriebnahme der Sauna folgendes Problem eingestellt: wir haben über unserer Sauna bis zur Decke ca. einen halben Meter. Wenn wir eine Dampfsauna machen, dann weist dieser Zwischenraum eine Luftfeuchtigkeit von über 90% auf (gemessen mit einem Hygrometer). Ist das normal?? Diese Feuchtigkeit hat sich natürlich an den Wänden niedergeschlagen und ist dann die Dachschräge heruntergelaufen - sehr unschön.
Für jeden Hinweis einer Ursache bzw. Lösung wären wir sehr dankbar.
Viele Grüße
ulirike
Feuchtigkeit oberhalb der Sauna
Du solltest vielleicht ein paar nähere Angaben machen:
Was verstehst Du unter "Dampfsauna"? Wirklich sowas wie in manchen Schwimmbädern, wo man nur ein bis zwei Meter weit sieht, vor lauten Dampf?
Welches "Klima" ist denn in der Sauna bei "Dampfbetrieb" (Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit?
Welche Temperatur herrscht denn in den Raum, wo die Sauna steht?
Wie ist die Sauna aufgebaut, also welchen Querschnitt hat der Aufbau und ist eine Dampfsperre eingebaut?
Wie ist die Lüftung aufgebaut, wo kommt die Luft in die Sauna und wo wieder raus. Kommt die Zuluft bzw. Abluft aus dem selben Raum oder von Außen?
Ist dieser Raum belüftet (Fenster etc.).
War das mit dem Niederschlag der Luftfeuchtigkeit schon immer so?
Andreas
Was verstehst Du unter "Dampfsauna"? Wirklich sowas wie in manchen Schwimmbädern, wo man nur ein bis zwei Meter weit sieht, vor lauten Dampf?
Welches "Klima" ist denn in der Sauna bei "Dampfbetrieb" (Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit?
Welche Temperatur herrscht denn in den Raum, wo die Sauna steht?
Wie ist die Sauna aufgebaut, also welchen Querschnitt hat der Aufbau und ist eine Dampfsperre eingebaut?
Wie ist die Lüftung aufgebaut, wo kommt die Luft in die Sauna und wo wieder raus. Kommt die Zuluft bzw. Abluft aus dem selben Raum oder von Außen?
Ist dieser Raum belüftet (Fenster etc.).
War das mit dem Niederschlag der Luftfeuchtigkeit schon immer so?
Andreas
sorry - das war wirklich zu kurz gegriffen.
Die Dampfsauna ist eine sogenannte Biosauna (mit einem Eos Saunaofen inkl. Verdampfer), d.h. wir stellen die Temperatur auf 52°C, die Feuchtigkeit auf 60%. Diese Werte erhalten wir auch während des Dampf- bzw. Biosaunabetriebes.
Die Sauna steht in unserem Bad, in dem vor der Sauna eine Temperatur von ca. 21°C war (wir haben alles genau protokolliert - es waren draußen 23°C). Fuer die Sauna hatten wir uns laut unserem Experten fuer eine Elementsauna entschieden und es sollte auch eine Dampfsperre ueberall eingebaut sein.
Die Lüftung ist so geregelt, dass die Luft unter dem Ofen hineinkommt und unter den Bänken über ein Tellerventil (gegenüber vom Saunaofen) in den Raum oberhalb der Sauna (zwischen Sauna und Baddecke) geführt wird. Wir haben auch direkt an diesem Ausgang gemessen und konnten keine nennenswert feuchte Luft feststellen, so dass wir nicht sagen können, es liegt an der feuchten Luft aus der Sauna. Vielmehr haben wir den Eindruck, dass keine Dampfsperre vorhanden ist.
In dem Bad befindet sich ein Fenster und es gibt noch einen Nebenraum, in dem die Heizung, der Warmwasserboiler und Ventilationsanlage des Hauses stehen. Die Tür zu diesem Raum ist offen und wir haben die Ventilationsanlage voll im Betrieb (die Luft wird also ständig von draußen erneuert). Das mit dem Niederschlag und der Feuchtigkeit war von Anfang an so.
Wie durchlässig darf denn so eine Sauna sein? Gibt es da Richtlinien oder Regelwerte? Einen Feuchteschaden möchten wir uns nur ungern ins Haus holen.
Viele herzlichen Dank
ulirike
Die Dampfsauna ist eine sogenannte Biosauna (mit einem Eos Saunaofen inkl. Verdampfer), d.h. wir stellen die Temperatur auf 52°C, die Feuchtigkeit auf 60%. Diese Werte erhalten wir auch während des Dampf- bzw. Biosaunabetriebes.
Die Sauna steht in unserem Bad, in dem vor der Sauna eine Temperatur von ca. 21°C war (wir haben alles genau protokolliert - es waren draußen 23°C). Fuer die Sauna hatten wir uns laut unserem Experten fuer eine Elementsauna entschieden und es sollte auch eine Dampfsperre ueberall eingebaut sein.
Die Lüftung ist so geregelt, dass die Luft unter dem Ofen hineinkommt und unter den Bänken über ein Tellerventil (gegenüber vom Saunaofen) in den Raum oberhalb der Sauna (zwischen Sauna und Baddecke) geführt wird. Wir haben auch direkt an diesem Ausgang gemessen und konnten keine nennenswert feuchte Luft feststellen, so dass wir nicht sagen können, es liegt an der feuchten Luft aus der Sauna. Vielmehr haben wir den Eindruck, dass keine Dampfsperre vorhanden ist.
In dem Bad befindet sich ein Fenster und es gibt noch einen Nebenraum, in dem die Heizung, der Warmwasserboiler und Ventilationsanlage des Hauses stehen. Die Tür zu diesem Raum ist offen und wir haben die Ventilationsanlage voll im Betrieb (die Luft wird also ständig von draußen erneuert). Das mit dem Niederschlag und der Feuchtigkeit war von Anfang an so.
Wie durchlässig darf denn so eine Sauna sein? Gibt es da Richtlinien oder Regelwerte? Einen Feuchteschaden möchten wir uns nur ungern ins Haus holen.
Viele herzlichen Dank
ulirike
Das ergibt einen Taupunkt von 42 Grad, d.h. wenn diese feuchte Luft auf unter 42 Grad abkühlt, oder an einen Gegenstand kommt, der kälter als 42 Grad ist, kondensiert die Luftfeuchtigkeit.ulirike hat geschrieben:wir stellen die Temperatur auf 52°C, die Feuchtigkeit auf 60%.
Ist dieses Ventil während der Benutzung offen oder zu? (Sorry, ich kenne mich mit "Biosaunas" nicht aus.)Die Lüftung ist so geregelt, dass die Luft unter dem Ofen hineinkommt und unter den Bänken über ein Tellerventil (gegenüber vom Saunaofen) in den Raum oberhalb der Sauna (zwischen Sauna und Baddecke) geführt wird.
In welche Richtung funktioniert denn diese Ventilationsanlage? Wird damit frische Luft von außen hereingeholt oder die verbrauchte Luft nach außen "gepumpt"?Ventilationsanlage des Hauses stehen. Die Tür zu diesem Raum ist offen und wir haben die Ventilationsanlage voll im Betrieb (die Luft wird also ständig von draußen erneuert).
Was ist es denn für eine Sauna? (Weka, Karibu Klafs etc.)Fuer die Sauna hatten wir uns laut unserem Experten fuer eine Elementsauna entschieden und es sollte auch eine Dampfsperre ueberall eingebaut sein.
Andreas
Hallo froehlich und ulirike,
wenn die Sauna tatsächlich zu 100% mit Dampfsperre dicht abgeschlossen ist, dann kann die Feuchtigkeit ja nur durch diese Ventilation kommen. Und da diese die Abluft in diesen Zwischenraum abgibt, ist es "normal" dass es dort feucht wird.
Da gibt es nut eine Lösung: Abluft nach draussen führen.
Grüße
Norbert
wenn die Sauna tatsächlich zu 100% mit Dampfsperre dicht abgeschlossen ist, dann kann die Feuchtigkeit ja nur durch diese Ventilation kommen. Und da diese die Abluft in diesen Zwischenraum abgibt, ist es "normal" dass es dort feucht wird.
Da gibt es nut eine Lösung: Abluft nach draussen führen.
Grüße
Norbert