Seite 1 von 1

Feuchtigkeitsfühler genau auf Höhe der Rückenlehne

Verfasst: 30. September 2015, 10:47
von LehrlingManni
Hallo,

wie es der Titel schon sagt. Der Feuchtigkeitsfühler liegt (leider) bei mir genau auf der Höhe (von der Decke 50-70 cm) der Rückenlehen. :(

Wie löst man das, so das es noch optisch gut aussieht :?:

Über jeden Tipp dankbar !

Verfasst: 30. September 2015, 12:44
von finsterbusch
ach lehrlingmanni... :lol:
setz ihn höher oder tiefer,
der verdampfer schaltet dann eher oder später ab,
nach 2-3 saunagängen weißt du, was du an der steuerung einstellen mußt, um deine "wohlfühlfeuchte" zu erreichen
am besten tiefer, dann hat dein verdampfer genügend "reserve"

Verfasst: 30. September 2015, 12:52
von LehrlingManni
Deswegen ja auch "Lehrling" .... :D

Ich habe halt gedacht, das man sich genau an die Position halten soll. Ist ja beim Temperaturfühler so ....

... aber man lehrnt ja nie aus .... :P

Verfasst: 30. September 2015, 13:03
von finsterbusch
die fühlerposition ist eine empfehlung des herstellers
jede kabine ist ja anders gebaut / größe, zirkulation, aufstellort - es kommt also immer zu abweichungen
es wird ja auch nicht direkt die temperatur oder die feuchte gemessen, sondern nur eine änderung des elektr. widerstandes