Hallo,

mein Schornsteinfeger machte mir einen Strich durch den Gedanken, einen alten Schornstein nutzen zu dürfen :( , bleibt mir jetzt noch ein elektrischer Saunaofen.
Dies im Netz gesucht und preisgünstig eine komplette Blockbohlensauna erstanden. :lol: Jetzt aber meine Frage:
Ich habe natürlich bereits einiges baulich umgesetzt, sprich: Der Wandaufbau ist bereits umgesetzt - Hinterlüftung (3cm) zur Wand, OSB Platten und darauf eine 58mm starke Lattung...im Moment fehlt noch die Dämmung.
Kann ich nun auch das Holz der Blockbohlensauna als quasi Innenverkleidung nutzen (spricht aus meiner Sicht nix dagegen), muss ich trotzdem eine Dämmung einbringen und eine Alufolie einziehen ?

Ich weiß, dass der Wandaufbau dann ziehmlich stark sein wird, aber das ist nicht so tragisch, es handelt sich um einen Raum in einem Nebengelass, ehemals als Waschküche genutzt.

Ich danke euch für eure Ratschläge.

Verfasst: 19. September 2015, 10:32
von finsterbusch
ja, du kannst ohne dämmung und dampfsperre arbeiten, massivholz atmet - mit der alufolie wird nur mineralwolle vor feuchte geschützt, 58mm sind ein guter wärmespeicher - vollkommen ausreichende wärmedämmung,
was mich interessiert - warum wollte der schorni nicht? begründung?
ich sammle solche argumente gegen den holzofen wie andere "briefmarken" ...

Verfasst: 19. September 2015, 16:26
von holger17
Danke für die schnelle Antwort.
Nur nochmal zur Überprüfung: d.h. hinter den Bohlen wäre dann als Dämmung nur die Luft (58mm)? Ist das ok?

Der Schorni meinte, dass es zu einer kompletten Sanierung des Schornsteins führen müsste. Ich müsste also n den Schornstein neue Rohre einziehen lassen und ihn von aussen abdichten lassen.
Tja und hier kommt die Kosten-Nutzen Analyse...ich denke alles in allem wird das zu teuer und ich greife dióch eher auf Strom zurück...

Ich habe noch eine Frage: den schornstein als Zuluft zu nutzen klappt sicher nicht, der Zug wäre sicher dann eher raus statt rein...???

Grüße

Verfasst: 21. September 2015, 06:35
von finsterbusch
zweimal - ja!
keine weitere dämmung,
schornstein als zuluft ungeeignet.

Verfasst: 21. September 2015, 16:30
von holger17
:D Danke...Jetzt kann ich beruhigt weiter planen und bauen... :lol: