Seite 1 von 1
Kondensat an den Wänden
Verfasst: 28. Oktober 2014, 22:18
von JuMaRe
Hallo
Ich habe mir eine Sauna komplett selber gebaut.
Sie ist komplett frei stehend und hat zur Aussenwand 15 cm Abstand.
Wandstärke ist eine 17mm OSB Platte, dann 8 cm Mineralwolle und innen dann die alubeschichtete Dampfsperre.
So jetzt sind nach einem Saunagang am Boden überall kleine Tropfen die an der Dampfsperre runterlaufen. Jetzt hab ich Angst, dass der Bodenbalken das auf Dauer nicht mitmacht also nicht abtrocknen kann, da ich in der Regel 3 x die Woche diese nutzt.
Wie ist das bei euch ?
Gruß Jumare
Verfasst: 29. Oktober 2014, 08:50
von AndyAC
Hallo Jumare,
Wandstärke ist eine 17mm OSB Platte, dann 8 cm Mineralwolle und innen dann die alubeschichtete Dampfsperre.
Ich nehme an da kommt noch eine Schicht Holzpaneele auf der Innenseite der Sauna dazu oder?
Kannst du erkennen ob das Kondensat auf der Innenseite oder zur Dämmung hin an der Dampfsperre herunterläuft?
Wie ist der Raum beschaffen in dem die Sauna steht? Ist da erhöhte Luftfeuchtigkeit? Ist der Raum beheizt?
Funktioniert die Luftzirkulation in der Sauna? Wenn die Luft "steht" kann es sein, dass es im Bodenbereich so kalt bleibt das Luftfeuchtigkeit kondensiert (Fußkalt). Da kann schon helfen vor und während des ersten Saunagangs immer wieder warme Luft mit dem Handtuch nach unten zu schlagen und Aufgüsse erst dann zu machen wenn es auch im unteren Bereich warm ist.
Wie oft wurde die Sauna bereits aufgeheizt? Bei meiner Sauna hatte ich anfangs auch etwas Kondensat. Das hat sich aber nach einigen Saunaabenden von selbst erledigt.
Andy
Verfasst: 29. Oktober 2014, 09:10
von JuMaRe
Hallo AndyAC
Also schon richtig, OSB an der Aussenseite dann eine Ständerbauweise mit 8cm und Isolierung, Dampfsperre dann 14mm Nut und Feder auf der Innenseite direkt auf der Dampfsperre. So das Kondensat läuft dann zwischen Dampfsperre und den Brettern auf der Innenseite runter.
Die Bretter haben auf der Rückseite Längsnuten und in denen läuft das runter.
Die Sauna steht im ersten Stock in einem normal Temperierten Raum. Der jetzt nicht übermäßig beheizt ist.
Also am Boden oder unter den Bänken ist es schon deutlich kühler. Habs mal gemessen an der Unterseite der Untersten Bank hat das Holz so 40 Grad.
Unter dem Ofen sind Lüftungslöcher und gegenüber In 40 cm Höhe unter den Bänken ist der Aluftkanal.
Die Sauna verwende ich,seit einem halben Jahr sehr oft.
Gestern ist mir das während des saunierens aufgefallen. Heute ist das alles wieder weg, aber ich weiß ja nicht ob das unter/in den Fußbalken läuft und ob der immer wieder trocken wird?
Ach ja ist es ratsam oder sinnvoll am Fußbalken eine kleine Silconfuge zu ziehen? Dann kann auch keine Flüssigkeit unter den Balken kriechen.
Nur so eine Idee!
Danke
Gruß JuMaRe
Verfasst: 29. Oktober 2014, 11:23
von AndyAC
Hallo Jumare,
Ich denke eine Silikonfuge kann nicht schaden. Sie sorgt nicht nur dafür, dass kein Kondensat unter das Holz laufen kann, sondern verhindert auch dass kalte Luft die unter dem Holz hindurch in die Sauna ziehen kann und dort kondensiert. Wäre auf jeden Fall einen Versuch wert auch wenn ich mir nicht sicher bin warum es das ist was bei dir kondensiert.
40°C unter der untern Bank ist doch schon ganz schön warm. Wie kalt ist es denn am Boden? Sind da Fliesen oder etwas anderes? Wie eben steht die Sauna auf dem Boden oder sind da etwas größere Lücken? (scheint Licht durch)
Solange es keine großen Pfützen gibt und es bereits nach dem Abkühlen der Sauna wieder weggetrocknet ist würde ich mir da keine großen Sorgen machen.
Bei mir scheint das auch manchmal zu passieren. Ich habe zwar nie die Tropfen gesehen aber man sieht es an der Verfärbung des Fußbalkens.
Andy
Verfasst: 29. Oktober 2014, 13:20
von JuMaRe
OK
Also die Sauna steht auf Fliesen die wiederum auf einen ordentlich gerammten Estrich.
Die Balken liegen auch ordentlich auf dem Boden auf.
Ich Versuch das mal mit dem Silikon.
Danke
Gruß JuMaRe
Verfasst: 31. Oktober 2014, 06:38
von finsterbusch
die silikonfuge bekämpft nur die wirkung! nicht die ursache
heize mal den die sauna oder den vorraum bei geöffneter saunatür mal 4-6 stunden bei geringen temperaturen vor,
kondensat ist immer ein zeichen für zu kalte flächen, das ist eben die gefahr bei mineralwolle mit dampfsperre
dein geschildertes problem tritt aber sehr selten auf - mich interessiert das besonders - um weiter für ähnliches zu lernen,
wenn du willst schick mir als pn deine anschrift, wenn ich irgendwann in deiner "ecke" bin, würd ich es mir mal anschauen