Seite 1 von 1

Sauna mit Trockenbauanteil.. Abluft Dämmung etc.

Verfasst: 4. März 2013, 14:56
von karhu
Hallo,

wie so üblich in den meisten Foren, möchte ich mich erst einmal vorstellen, ich heiße Björn, bin Bauherr und möchte meine eigene Sauna bauen.

Habe auch schon etliche Seiten und Foren durchforstet und viele, viele Beiträge dazu gelesen.

Komme aber nicht umhin doch mal eine oder auch '2' Fragen zu stellen.

Wie der Titel schon verrät, baue ich eine Sauna mit Trocknabauanteil, d.h. zwei Seiten der Sauna sind aus Trockenbau, eine Seite innenliegendes Gemäuer (Treppenaufgang) und zu guter Letzt die Außenwand mit gedämmter Dachschräge ~ 25 cm Isover mit Drempel.

Zu meinen Fragen:

1. Hinterlüftung Außenwand
die Außenwand besteht (von Innen nach Außen) aus etwa 20 cm dicken Porenbetonsteinen danach 10 cm Glaswolle, ein Luftspalt und schließlich noch der Klinker.
Hier habe ich vor, etwa 20 cm Luft zum Gemäuer zu lassen, da es technisch schwierig wird hier eine Hinterlüftung einzubauen.
Wenn ich diese 20 cm zusätzlich noch Dämme (Glaswolle), kann ich auf die Hinterlüftung verzichten? Der Drempel ist ca. 1,50m hoch und etwa 1,65m breit.

2. Folie Trockenbauwand(e)
Zur Rechten des Drempels steht die Trockenbauwand. Aufbau: (Von Außen in den Saunainnenraum)
a. Fliesen
b. Gipskarton 1,25cm
c. OSB 1,50cm
d. Trockenbau mit 5cm Steinwolle
e. OSB 1,5cm

Kann man die Folie direkt auf die OSB Platte packen und anschließend Dachlatten als Luftpolster und anschließend Abschluss mit Holzpaneele?

3. Gemäuer zum Treppenhaus
Das Gemäuer zum Treppenhaus besteht aus den gleichen Porenbetonsteinen wie die Außenwand und ist nur grob verputzt. Im Treppenhaus herrschen Temperaturen von etwa 20 Grad (Sommer und Winter, da Wohnbereich komplett offen ist).
Hier wäre eine Hinterlüftung über die andere Trockenbauwand möglich.
Geplant ist hier ein 5 cm Dämmung mit Steinwolle.
Kann ich hier aufgrund der Eigenschaften des Gemäuers und der Temperaturbeständigkeit im Treppenhaus auf eine Hinterlüftung verzichten, oder ist sie hier trotzdem zwingend erforderlich.

5. Tür
Der Ofen kommt direkt neben die Tür. Technisch ist es nicht möglich eine Öffnung unterhalb des Ofens zu lassen, da sich hier im Fliesenbereich auch der Duschbereich befindet.
Würde es für eine gute Zuluft ausreichen einen Spalt von etwa 10 cm unterhalb der Glastür zu lassen? Oder ist es vorteilhafter die Frischluft über einen Luftkanal zum Ofen zu befördern?

6. Abluft
Für die Abluft nach dem Saunieren, habe ich einen Schacht (Durchmesser 10cm) zum Dach angebracht. Dieser kann zu und aufgedreht werden, spricht durch das Gewinde entsprechend 'dosiert werden'.
Kann man dies evtl. auch direkt für den Luftaustausch beim Saunieren verwenden, so könnte ich auf eine Zusätzliche Abluft in den Badbereich verzichten, oder könnte auch die Dachabluft mit einem Schacht zu der Abluft unterhalb der obersten Reihe verbinden.

Das waren erst einmal die Fragen die mir noch so unter den Fingernägeln brannten und auch leider nicht direkt in den Forenbeiträgen gefunden habe.

Gruß Björn

Verfasst: 8. März 2013, 12:51
von karhu
Hallo nochmal an die Gemeinde,

vielleicht reicht es ja auch schon wenn Ihr mir die Frage beantwortet, ob ich den Wandaufbau wie folgt vornehmen kann:
(von Außen nach Innen):

Gipskarton
OSB Platte
Trockenbau mit 5 cm Dämmung
OSB Platte
Alternative a: und dann Folie
Alternative b: oder Dämmung 5cm und dann erst die Folie.

Für die Hinterlüftung hab ich auch eine Lösung, wird definitiv umgesetzt, diese Fragen haben sich erübrigt.

Vielleicht noch zur Information: es wird eine Finnsauna und mit Folie meine ich natürlich Alu (nicht kaschiert).

Gruß Björn

Verfasst: 17. März 2013, 09:36
von karhu
Na, eine Frage können mir die Moderatoren dieses Forums mit Sicherheit beantworten:

Wie löscht man sein eigenes Profil?
Ich mag es nicht so gerne als Karteileiche in einem Forum zu bleiben, welches ich nicht nutze ;-)

Gruß Björn

Verfasst: 18. März 2013, 08:52
von AndyAC
Hallo Björn,
ich kann deine Reaktion verstehen wenn man überhaupt keine Antwort bekommt. Deine erste Anfrage war sicher etwas zu komplex so dass keiner Lust hatte das auseinander zu dividieren.
Ich will aber nochmal versuchen auf deine zweite Anfrage zu antworten:
karhu hat geschrieben: Alternative a: und dann Folie
Alternative b: oder Dämmung 5cm und dann erst die Folie.
Ich würde immer zusätzlich Dämmen, also Alternative b: , damit nicht die volle Hitze bis an den Trockenbau reicht. Gerade bei deiner Konstruktion ist es sehr wichtig, dass die Folie dicht ist weil die Dämmung von der Hinterseite nicht trocknen kann. Oder hast du in diesem Bereich eine Hinterlüftung? Vielleicht hab ich das immer noch nicht ganz verstanden.

Andreas

Verfasst: 18. März 2013, 10:58
von karhu
Hallo Andreas,

danke erst einmal für Deine Antwort ;-)

Zur Sauna:
Die Sauna selbst wird in einem bestehenden Badezimmer integriert. Dabei sind die Trockenbauwände die Abgrenzung zum übrigen Badezimmer.
Es gibt 2 Trockenbauwände. Afbau dieser Trockenbauwände ist vom Badzimmerbereich aus nach innen zur Sauna hin:
a. Fliesen
b. Gibskarton
c. OSB
d. Trockenbauprofil mit 5cm Dämmmaterial
e. nochmal OSB

und jetzt zur Frage:
Könnte man auf die OSB Platte direkt die Folie drauf packen oder lieber nochmal dämmen (quasi zweimal)?
Was spräche dagegen?
Eine Hinterlüftung gibt es für die Dämmung nicht, ist ja Trockenbau.

Gruß Björn

Verfasst: 18. März 2013, 11:24
von AndyAC
du willst also die Trockenbaudämmung gleichzeitig als Saunadämmung verwenden? Davon würde ich in jedem Fall abraten. Jedes Bauteil sollte die für ihn zugedachte Aufgabe übernehmen. Durch dieses Mischen kannst du große Probleme bekommen. Am Ende zahlst du drauf nur weil du ein paar Latten und Dämmwolle einsparen wolltest. Hast du so wenig Platz, dass du die 5cm unbedingt benötigst? Durch die starken Temperaturschwankungen in der Trockenbauwand besteht die Gefahr dass hinter den Fliesen, genau da wo der Gipskarton ist, sich Feuchtigkeit niederschlägt die dann zu Schimmel führt. Das wirst du lange Zeit nicht merken bis dein Badezimmer und deine Sauna irgendwann modderig riechen. Falls es soweit kommt musst du die komplette Trockenbauwand einschl. Fliesen und die Seite der Sauna komplett ersetzen. Auch wenn es nicht unbedingt soweit kommen muss. Das Risiko würde ich auf keinen Fall eingehen und lieber noch eine Dämmschicht zusätzlich einbauen. Besser und die einzig fachmännische Löung wäre jedoch die Sauna gar nicht fest an die Wand zu bauen sondern freistehend mit mindestens 5cm Luft zur Wand.

Andreas

Verfasst: 18. März 2013, 13:16
von karhu
Hallo Andreas,

du willst also die Trockenbaudämmung gleichzeitig als Saunadämmung verwenden?
so ist es gedacht.

Hast du so wenig Platz, dass du die 5cm unbedingt benötigst?
leider ja, 5cm sind an der Stelle recht schmerzhaft, aber Sicherheit geht da vor, werde es jetzt so machen wie du es mir geraten hast... zusätzliche 5cm Dämmung und hoffen das es reicht ;-)

Werde den Wandaufbau dann wie folgt gestalten:
a. Fliesen
b. Gipskarton
c. OSB
d. Trockenbau mit 5 cm Dämmung
e. OSB
f. 5 cm Dämmung
g. Folie
h. Saunaprofilhölzer (ohne extra Lattung für Profilhölzer, sondern direkt auf die Folie; meine gelesen zu haben das man das so macht, korrigier mich bitte, falls ich mich irre)

Wäre dies so ok?
Mir ist natürlich auch klar, das Du mir primär zur Lösung mit Hinterlüftung raten würdest, nur leider wie schon gesagt, .... akuter Platzmangel

Gruß Björn

Verfasst: 18. März 2013, 13:58
von AndyAC
Saunaprofilhölzer direkt auf die Folie ist OK - so wird es von den meisten gemacht und es gibt auch keinen Grund das anders zu machen.
Andreas