Sauna im Keller unter Wasserleitungen

Hier der Bereich wo Du technische Fragen stellen kannst und Deine eigene Erfahrungen für die Allgemeinheit veröffentlichen kannst.
Antworten
hbender
Beiträge: 4
Registriert: 2. Februar 2012, 19:10

Sauna im Keller unter Wasserleitungen

Beitrag von hbender »

Hallo zusammen,

wir haben ein Haus im Bau und planen, später eine Sauna im Keller einzubauen. Wir möchten schon jetzt alle Vorkehrungen treffen.

Als möglichen Platz für die Sauna habe ich eine Ecke im Keller vorgesehen, wo an der Decke mehrere Wasserleitungen (Warm- und Kaltwasser) und eine Abwasserleitung verlaufen. Die Decke ist 2,26m hoch.

Ist es möglich, eine ca. 2m hohe Sauna unter diesen Wasserleitungen aufzubauen? Oder strahlt die Sauna zu viel Wärme ab? Müssen die Leitungsrohre dann durch eine Ummantelung isoliert werden?

Danke für eure Hilfe.

Gruß

Hanno
Benutzeravatar
finsterbusch
Beiträge: 1378
Registriert: 2. Juli 2007, 14:58
Wohnort: chemnitz

Beitrag von finsterbusch »

geht problemlos, würde auf jeden fall auch die kaltwasserleitung isolieren