Hallo und frohes neues Jahr,
Ich verfolge seit einiger Zeit dieses Forum und hole mir die Tipps. Danke dafür.
Jetzt wende ich mich hilfesuchend an euch. Folgenden Sachverhalt :
Saunatyp: Karibu
Saunasteuerung: Modern Finnisch
Unterverteilung: 3 Automaten 16A , Fehlerstromschutzschalter 0,003
Leitungen: Zuleitung zur 32 A Steckdose mittels 5x2.5 m2. 5 Meter lang.
Von dem Kraftstromanschluss zur Saunasteuerung 5x2.5 m2. 3 Meter lang.
Ofen und Beleuchtung mit Silikonkabel angeschlossen.
Keine Codierungsvertauscher, blau=PE, Schwarz = L1, Grau=L2, Braun =L3.
Bei der Inbetriebnahme ist beim zuschalten von L3 der FI gekommen.
Habe in der Kraftstromsteckdose die Phasen gedreht, alle 3 Phasen liegen jetzt an der Steuerung an. Sobald ich Saunalicht einschalte, kommt der FI.
Den Ofen habe ich noch abgeklemmt um den Fehler einzugrenzen.
Hat jemand einen Lösungsvorschläge?
Danke im voraus.
Torsten
Beiträge: 45
Registriert: 4. Oktober 2007, 10:11

Beitrag von Torsten »

Klarer Fall : Elektriker rufen!!!

Der Grün/Gelbe ist der PE, Blau ist der Neutralleiter.

Bitte lass es lieber einen Elektriker machen. Auch wenn so mancher schon einen "gewischt" bekommen hat und trotzdem noch lebt, es kann auch mal in die Hose gehen!
Und dann hast du nichts mehr von der Sauna.

Gruß
Torsten
Kinderurlaub
Beiträge: 5
Registriert: 5. Januar 2016, 11:17

Beitrag von Kinderurlaub »

Sorry,
danke für die schnelle Antwort.
War falsch beschrieben.
Natürlich blau = N
Und grün/gelb = PE
Die Beleuchtung geht kurz an, ebenfalls die Steuerung, dann kommt drauf FI.
Habe alles nochmal kontrolliert, bin ratlos.
Kann die Steuerung defekt sein?
LehrlingManni
Beiträge: 66
Registriert: 31. März 2014, 12:06
Wohnort: Paderborn

Beitrag von LehrlingManni »

Vielleicht hast Du ja einen Nagel o. ä. in die Wand geschlagen und ein Kabel erwischt ???

Auf alle Fälle ein Fall für den Fachmann !!
Kinderurlaub
Beiträge: 5
Registriert: 5. Januar 2016, 11:17

Beitrag von Kinderurlaub »

Nee alles durchgeprüft. Sende die Steuerung zum Hersteller zwecks Prüfung.
bfbs
Beiträge: 4
Registriert: 30. Dezember 2015, 16:13

Elektrik

Beitrag von bfbs »

Hallöle Kinderurlaub

Vorsicht beim Vertauschen von blau und gnge...
Da kommt immer der FI...

Wie Torsten schon schrieb: Klarer Fall für den Elektriker.

Erstmal überprüfen ob wirklich alles korrekt angeschlossen ist.

Die Steuerung sonst alleine in Betrieb nehmen und schauen ob diese dann alleine den FI auslöst...

Gruß Flo
Kinderurlaub
Beiträge: 5
Registriert: 5. Januar 2016, 11:17

Beitrag von Kinderurlaub »

Hallo
Habe ich auch gemacht. Das ist der jeweilige Zustand. Ohne Verbraucher löst der FI aus. Und das kann nicht sein. Alles mit dem Dusspol durchgemessen. Aus meiner Sicht kann das nur ein Fehler auf der Platine sein.
Kinderurlaub
Beiträge: 5
Registriert: 5. Januar 2016, 11:17

Beitrag von Kinderurlaub »

Hallo
Habe ich auch gemacht. Das ist der jeweilige Zustand. Ohne Verbraucher löst der FI aus. Und das kann nicht sein. Alles mit dem Dusspol durchgemessen. Aus meiner Sicht kann das nur ein Fehler auf der Platine sein.