Hallo und frohes neues Jahr,
Ich verfolge seit einiger Zeit dieses Forum und hole mir die Tipps. Danke dafür.
Jetzt wende ich mich hilfesuchend an euch. Folgenden Sachverhalt :
Saunatyp: Karibu
Saunasteuerung: Modern Finnisch
Unterverteilung: 3 Automaten 16A , Fehlerstromschutzschalter 0,003
Leitungen: Zuleitung zur 32 A Steckdose mittels 5x2.5 m2. 5 Meter lang.
Von dem Kraftstromanschluss zur Saunasteuerung 5x2.5 m2. 3 Meter lang.
Ofen und Beleuchtung mit Silikonkabel angeschlossen.
Keine Codierungsvertauscher, blau=PE, Schwarz = L1, Grau=L2, Braun =L3.
Bei der Inbetriebnahme ist beim zuschalten von L3 der FI gekommen.
Habe in der Kraftstromsteckdose die Phasen gedreht, alle 3 Phasen liegen jetzt an der Steuerung an. Sobald ich Saunalicht einschalte, kommt der FI.
Den Ofen habe ich noch abgeklemmt um den Fehler einzugrenzen.
Hat jemand einen Lösungsvorschläge?
Danke im voraus.
Ich verfolge seit einiger Zeit dieses Forum und hole mir die Tipps. Danke dafür.
Jetzt wende ich mich hilfesuchend an euch. Folgenden Sachverhalt :
Saunatyp: Karibu
Saunasteuerung: Modern Finnisch
Unterverteilung: 3 Automaten 16A , Fehlerstromschutzschalter 0,003
Leitungen: Zuleitung zur 32 A Steckdose mittels 5x2.5 m2. 5 Meter lang.
Von dem Kraftstromanschluss zur Saunasteuerung 5x2.5 m2. 3 Meter lang.
Ofen und Beleuchtung mit Silikonkabel angeschlossen.
Keine Codierungsvertauscher, blau=PE, Schwarz = L1, Grau=L2, Braun =L3.
Bei der Inbetriebnahme ist beim zuschalten von L3 der FI gekommen.
Habe in der Kraftstromsteckdose die Phasen gedreht, alle 3 Phasen liegen jetzt an der Steuerung an. Sobald ich Saunalicht einschalte, kommt der FI.
Den Ofen habe ich noch abgeklemmt um den Fehler einzugrenzen.
Hat jemand einen Lösungsvorschläge?
Danke im voraus.
Klarer Fall : Elektriker rufen!!!
Der Grün/Gelbe ist der PE, Blau ist der Neutralleiter.
Bitte lass es lieber einen Elektriker machen. Auch wenn so mancher schon einen "gewischt" bekommen hat und trotzdem noch lebt, es kann auch mal in die Hose gehen!
Und dann hast du nichts mehr von der Sauna.
Gruß
Torsten
Der Grün/Gelbe ist der PE, Blau ist der Neutralleiter.
Bitte lass es lieber einen Elektriker machen. Auch wenn so mancher schon einen "gewischt" bekommen hat und trotzdem noch lebt, es kann auch mal in die Hose gehen!
Und dann hast du nichts mehr von der Sauna.
Gruß
Torsten
http://bau-was.de/bauanleitung-blockbohlensauna/ so hab ich unsere Sauna gebaut
-
- Beiträge: 5
- Registriert: 5. Januar 2016, 11:17
-
- Beiträge: 66
- Registriert: 31. März 2014, 12:06
- Wohnort: Paderborn
-
- Beiträge: 5
- Registriert: 5. Januar 2016, 11:17
Elektrik
Hallöle Kinderurlaub
Vorsicht beim Vertauschen von blau und gnge...
Da kommt immer der FI...
Wie Torsten schon schrieb: Klarer Fall für den Elektriker.
Erstmal überprüfen ob wirklich alles korrekt angeschlossen ist.
Die Steuerung sonst alleine in Betrieb nehmen und schauen ob diese dann alleine den FI auslöst...
Gruß Flo
Vorsicht beim Vertauschen von blau und gnge...
Da kommt immer der FI...
Wie Torsten schon schrieb: Klarer Fall für den Elektriker.
Erstmal überprüfen ob wirklich alles korrekt angeschlossen ist.
Die Steuerung sonst alleine in Betrieb nehmen und schauen ob diese dann alleine den FI auslöst...
Gruß Flo
-