Querschnitt Stromzuführung

Beitrag von alexandergehring »

Hallo,

wir haben vor etwa 3 Jahren gebaut und haben vorsorglich eine Starkstromleitung ins Elternbad legen lassen für eine Sauna.

Bei der Detailplanung haben wir nun festgestellt, dass es sich nur um 5x 1,5qmm Kabel handelt, für den 7,5kW Saunaofen werden aber 5 x 2,5qmm empfohlen / gefordert.

Die Länge des Kabels vom Sicherungskasten zum Ofen der Sauna ist etwa 3-4m, ein Austausch wahrscheinich sehr aufwändig, weil Wände aufgemacht werden müssten.


Wie kritisch seht ihr das?


Danke!

Alex
Benutzeravatar
froehlich
Beiträge: 334
Registriert: 2. März 2006, 20:54
Wohnort: Bayern

Re: Querschnitt Stromzuführung

Beitrag von froehlich »

alexandergehring hat geschrieben:Wie kritisch seht ihr das?
Das kann man so pauschal nicht sagen.

Ein Saunaofen ist normalerweise in Sternschaltung geschaltet, so dass 230 Volt anliegen. Wenn der Saunaofen eine Leistung von 7500 Watt hat, wären dies je Außenleiter 2.500 Watt oder knapp 11 Ampere.

Das könnte funktionieren und wird (technisch gesehen) auch funktionieren. Allerdings ist die Frage, wieweit sich die einzelnen Kabel erhitzen und wie weit sie sich erhitzen dürfen (Material der Isolierung). Auch kommt es darauf an, ob die 5 Leitungen in einer gemeinsamen Isolierung hängen (also ein normales Rundkabel) oder ob es eine (flache) Stegleitung ist, die die Wärme besser abgeben kann oder 5 einzelne Leitungen in einem Leerrohr.

Aber ich vermute mal, Du hast kein Leerrohr, sonst könnte man das ja einfach austauschen. 5 x 2,5mm sind zwar nicht einfach einzuziehen, mit etwas Spüli und keinen zu engen Ecken müßte es aber klappen.

Ich würde einfach mal den Elektriker fragen, der dies verbrochen hat. Sorry, aber wenn das ein vernünftiger Elektriker gewesen wäre, hätte der Euch gesagt, dass eine Leitung mit 5 x 2,5 mm2 bei vier Metern länge nur unbedeutend teurer gewesen wäre.

Andreas
chrilan
Beiträge: 32
Registriert: 26. März 2009, 20:48

Beitrag von chrilan »

Hallo Alexander, eigentlich ist man mit einem 5x2.5 für Drehstrom 16A immer auf der sicheren Seite, dennoch ist es ein weit verbreitetes Gerücht, dass dafür generell 2,5mm² verwendet werden muß ! Laut der Formel die für Stern- und Dreieckschaltung gilt : P/U*Wurzel 3 kommt bei deinem Saunaofen ein Strom von 10,84 A pro Leiter raus ! Solange das Kabel nicht mit anderen gebündelt, nicht durch wärmegedämmtes Material verlegt wurde und eine Umgebungstemperatur von max 25°C herrscht, kann dein 5x1,5 laut Tabelle DIN VDE 0298-4; Verlegeart B2 oder C (in Rohr oder Unterputz) mit max. 16 A belastet werden ! Und mit Spannungsfall hast du bei 3-4m auch kein Problem !!!

Gruß Christoph :lol: