Abluft

Verfasst: 9. März 2005, 22:54
von Oelm
Lieber Norbert,

erst einmal ein riesiges Lob für diese informativen Seiten! Das macht mir Mut, mich selber mit dem Bau der eigenen Sauna zu versuchen.

Wir haben an unser Badezimmer einen kleinen Raum anbauen lassen (ca. 2,2 qm), den ich für die Sauna vorgesehen habe. Zuluft ist unter dem Ofen durch einen Mauerdurchbruch (in den Hausflur) garantiert.

Meine Frage bezieht sich auf die Abluft. Der Mauerdurchbruch zum Badezimmer befindet sich auf ca. 2,10 Meter Höhe. Macht das Sinn, oder sollte er mittels Rohrverbindung "heruntergeholt" werden. Wenn ja, auf welche Höhe?

Bin für jeden Hinweis dankbar.

Beste Grüße, Oelm

Verfasst: 11. März 2005, 08:23
von norbert
Hallo Oelm,

die Abluft musst Du unbedingt runterholen. Ansonsten saugst Du Dir Deine teuer auf 100 Grad erhizte Luft direkt oben ab.
http://www.saunabauen.de/html/beluftung.html

Ich habe meine Abluft in ca. 40 cm Höhe (mit standard Baumarkt quadratische Leitungen die man für Küchenabluft nutzt). Siehe hier: http://www.saunabauen.de/Fototour/html/ ... n_1_4.html

In mehreren Plänen habe ich gesehen dass die Abluft auch wieder ganz unten genommen wird. Du kannst es also passend machen, indem Du Dir die Höhe an den Gegebenheiten anpasst. Also, 40 cm oder tiefer.

Herzlichen Dank!

Verfasst: 11. März 2005, 17:29
von Oelm
Herlichen Dank für die Antwort. Das war mir bisher nich so klar, klingt aber logisch und ist wohl machbar.

Beste Grüße Elmar